电线杆施工要求
水泥电线杆施工要求,施工应用环形预应力混凝土电杆产品刚度大,抗裂性好,安全可靠,施工方便,广泛使用于10kV、35kv、10kV输电路及低压配电网,还可使用于架设照明、广播通信、有线电空手线路工程。环形钢筋混凝土电线杆产品承载力大.韧性强,组装灵活、广泛使用于10kV、35kV、10LV输电路,35kV、110kV、变电站及城市电网建设等工程。
        1,①双杆两底盘中心的根开误差不应超过30“ml。
              ②双杆的两杆坑深度差不应超过20Mm,在设计未作规定时,电杆埋设深度应符合要求。
  
  电杆埋设深度表遇到有土松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理
       2,变压器台的电杆在设计未做出规定时,其埋设深度不应小于2.om 。
        电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:
           (a)卡盘上口距地面不应小于o.5m
           (b)直线杆:。乍盘应与线路平行并应在线路电杆产、右侧交替埋没。
           (c)承力杆:  年盘设在承力侧。
  
  3,水泥电杆组立后,回填土时应将士块打碎,每回填500mm应夯实夯平c(7)回填土后的电杆坑应有防沉土台,其埋没高度应超出地面300M。砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。
  
  4,采用抱杆立秆.电杆坑留有滑坡时.滑坡长度不应小于坑深,滑坡回填土时必须夯实,并留有防沉土台。