1 范围本工艺标准适用于架空线路
水泥电杆上的路灯安装工程。
2 施工准备2.1 材料要求:所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。
灯具:配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。
灯头线截面不应小于:铜线—1. mm2;铝线—2.5mm2。
针式绝缘子:瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。
瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。
严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。
绝缘导线:不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。
引下线截面不应小于:铜线—1.5mm2;铝线—2.5mm2;额定电压不应低于500V。
灯架、抱箍表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。
应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。
螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母应配合良好。
金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。
其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。
2.2 主要机具:滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。
水平尺、卷尺、脚扣、安全带、高凳等。
2.3 作业条件:灯架制作已完毕。
架空线路施工已完成。
3 操作工艺3.1 工艺流程:灯架、灯具安装 →配接引下线→试 灯3.2 灯架、灯具安装:按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在水泥电杆上划出标记。
将灯架、灯具吊上水泥电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。
成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。
3.3 配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线后端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。
每套灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。
引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。
引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。
导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。
3.4 试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。
4 质量标准4.1 保证项目:灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。
检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。
4.2 基本项目:黑色金属金具零件防腐保护完整。
检验方法:观察检查。
灯位正确、固定牢靠,
水泥电线杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。
检验方法:观察检查。
5 成品保护灯具安装后,应防止碰撞。
6 应注意的质量问题6.1 灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横撞引下线。
6.2 灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。
7 质量记录7.1 灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产口出厂质量证明。
7.2 水泥电线杆上路灯安装工程预检、自检记录。
7.3 设计变更洽商记录、竣工图。
7.4 架空线路和水泥电杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。
本文:由济宁市圣达水泥制品有限公司—》官网 原创于:2013-09-27 08:47.转载请注明出处 水泥电杆