一、水泥电杆组立基本流程:
基本要求
1、水泥电杆组立基本流程是:水泥电杆大小运排杆、连接架设抱杆起吊水泥电杆整正水泥电杆回填夯实。
2、水泥电杆大运应采用汽车吊进行装卸,水泥电杆小运易采用小炮车或人力抬运。
3、水泥电杆排杆,在不受地形条件限制时,直线杆易顺线路方I柚排杆,转角杆易沿线路转角的平分线排杆,单杆任意方向排杆。
4如受地形条件限制,斜坡地段水泥电杆应在基坑上方排杆,避免水泥电杆倒立而折断电线杆。
5、15米、18米水泥电杆采用法兰连接。螺栓向上穿,日应封堵。
6、
水泥电线杆组立宜采用抱杆立杆法,常用抱杆主要有:圆木抱杆、钢管抱杆、铝合金艳杆。
7、水泥电杆组立方法根据地形条件确定。立杆过程必须统一指挥,各岗位l办调致。必须设置风绳,防止水泥电杆前倾。
直线杆的倾斜:不大于1/2杆头。转角杆、终端杆的预偏:小大于一个杆头。水泥电杆的横向位移:不大于50mm。双杆转角杆顺向位移:小大于50mm。烈杆迈步:不大于30mm。根开不大于30mm。
8、水泥电杆组立后表面光洁平整,无露筋等现象,水泥电杆顶端封堵良好。
二、水泥电杆组立注意事项:
1、水泥电杆大小运、组立前,应对施_1l机具进行安仝强度检查,不合格者严禁使用。
2、水泥电杆大运过程中,必须规范操作,吊装整齐、固定牢靠,装卸应采用汽车吊,避免损伤水泥电杆和发生安全事故。每次装卸完水泥电杆必须重新绑扎固定牢靠。
3、水泥电杆小运,应由专人负责统一指挥,起落、行进巾必须步调一致,小炮车必须推行平稳,避免水泥电杆滑落伤人。斜坡地段排杆,应有防止水泥电杆滚落措施。
4、水泥电杆组立前,应进行安全技术交底,明确施工方法、指挥信号,人员分T及安全注意事项。水泥电杆组市现场应专人负责,统一指挥,作、业人员要密切配合、服从指挥。居民区、变通道路近旁应设专人防护。
5、组立水泥电线杆过栏中,严禁坑内有人,除指挥人及指定人员外,其他人员必须在离水泥电杆1.2倍杆向距离以外。作业范同内,外人不得入内。
6、组立水泥电杆过栏中,抱杆应受力均匀,地锚应牢同,两侧边绳应拉紧,不得左右倾斜,风绳应注意配合恰当。
来自:www.sndxgan.com
本文:由济宁市圣达水泥制品有限公司—》官网 原创于:2019-12-29 13:56.转载请注明出处 水泥电杆