电线杆在安装拉线的时候一定要注意和避免一些问题,那么水泥电线杆拉线的安装有哪些注意事项?下面就有山东圣达水泥制品厂的技术来为大家分享下


第一,拉线形式。拉线根据安装形式可以分为高桩拉线、普通拉线以及特殊地段使用的撑杆等。一般而言,跨越公路等道路时为了满足对地距离而普遍采用高桩拉线,一般地段采用普通拉线,而在特殊地段不能做拉线情况下也可采用撑杆的措施来对电杆受力进行补强。应当根据现场条件确定拉线的形式,总体目标是达到设计的要求,平衡电杆的受力,减少内部应力。

第二,考虑更恶劣的气象条件。据最近的气象条件,由于近来全球变暖引起气候异常,仅2005年一年到达富阳市的台风有三次,且最近的“卡努”台风登陆时的风速达到了近50m/s,大大超过了富阳供电局目前采用的气象条件的最大风速(35m/s)。根据温州等地经验,对多回线路建议进行验算,对直线杆塔也相应采取防风拉线等补强措施。《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005的第10.0.13也要求“空旷地区配电线路连续直线杆超过10基时,宜装设防风拉线”。因此对目前的架空线路,最好根据实际情况进行一次风压的测算,以便确定防风拉线的安装规范。

第三,注意与导线保持距离。低压导线安装不合格或拉线安装不合理,造成导线与拉线距离太近,有些绝缘导线与拉线甚至直接接触,由于年久失修或者由于长时间的摩擦,导线绝缘老化或破裂,这样就可能致使拉线带电,从而造成漏电甚至人身触电事故。此类案例在以前也经常发生。根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005的9.0.12“配电线路的导线与拉线的净空距离,不应小于下列数值:1~10kV为0.2m,1kV以下为0.1m”。这一要求与低压电力技术规程的0.05m的规定有冲突,但根据发行先后顺序以及就高不就低的原则,仍采用《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》的规定。

第四,拉线的固定及警示。通过拉线盘固定在地下,根据拉力的大小,一般坑深为1.2~1.5m,回填土应有防沉土台,拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母。在人易到达地区特别是在人行道等地区的拉线一定要有鲜明的警示标记。由于拉线未设置警示标志从而给过往路人造成伤害的事件也发生过,一定要吸取教训,做好拉线的保护警示工作,一般采用在拉线上加套红白相间的警示管的措施来达到这一目的。

第五,拉线材料及绑扎。对农村低压电网,要求采用镀锌钢绞线,最小截面为25mm2;采用绑扎固定时,拉线两端设置心形环;用直径不小于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定,也可以用两个钢丝卡子进行绑扎固定。

第六,水泥电线杆拉线棒的要求。根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005的要求,对配电线路的拉线要求为:“拉线棒的直径根据计算确定,不应小于16mm。拉线棒应热镀锌。腐蚀地区拉线棒直径应适当加大2~4mm或采取其他有效的防腐措施”。另外,在实施施工中还要求外露地面部分的长度为露出地面0.5~0.7m。

总结:

      水泥电杆拉线虽然在线路设计中是一个很小的环节,但如果不注重拉线的安装以及质量要求,则很容易出大的事情,在农村触电事故中,很大一部分的事故就是由于拉线的不合理设置或不符合规范要求进行施工引起的。因此在日常的线路设计和施工中一定要正确把握拉线的设置,切莫因“小”而失“大”。在运行维护中也应把拉线的巡视当作一项主要的巡视工作,从而避免因拉线问题造成不必要的损失。预应力水泥电线杆和非预应力水泥电线杆(普杆)对拉线是一样的。