水泥电杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。其横截面形状有很多,但是最常采用的是环形截面。水泥电杆长度一般为3~21米。 环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为150~270毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~400毫米;两者壁厚均为30~60毫米。
由于等径
水泥杆没有锥度,其直径和长度一般都不用计算便可得出,故不做详细讨论。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。
水泥电线杆的通用计算公式:
1、通过水泥杆的稍径来计算底径:底径=L/75+稍径
底径是底端直径(mm)L为电杆总长度(mm)梢径电杆梢直径(mm)
例1. 图纸标某电杆190-12,求该电杆的底径。
解:已知L=12000mm梢=190mm 底径=L/75+梢径=12000/75+190=350mm
答:底径=350mm
2、从水泥电线杆顶端往下任意长度处的直径:LX=LX/75+梢径
LX为所求直径(mm) LX为所选长度(mm)
例2、某电杆190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm有装置安装,求安装处的抱箍半径并求该电杆 底径。
解:LX=LX/75+梢径=150/75+190=192mm R=192/2=96mm
底径=L/75+梢径=15000/75+190=390mm
所以安装处抱箍半径为96mm 电线杆底径为390mm
本文:由济宁市圣达水泥制品有限公司—》官网 原创于:2019-06-17 09:25.转载请注明出处 水泥电杆