电线杆上变压器及变压器台安装,电杆上变压器台的结构形式。在安装水泥电线杆上的变压器,盛隆电线杆厂家给大家介绍以下变压器安装的简便方法,和安装技术。在安装变压器和电器采用
水泥电杆,用两根电线杆并排组立,电线杆中间用两根横担连接,变压器安装在横担上,简便的变压器安装。
水泥杆杆上变压器及变压器台安装要求。
电杆上变压器台视变压器容量大小,有单扦变压器台和双扦变压器台。根据变压器台在线路中的位置,又可分为终端式(位于高压线路的终端)和通过式(位于高压线路中,高压线通过变压器台)两种。两种结构形式基本相同,只是终端式应在线路反方向设置拉线,高压线采用悬式绝缘子;通过式则不需拉线,高压线用针式绝缘子固定。

水泥电线杆上变压器台一般适用于负荷较小的场所,变压器容量小,且可深入负荷中心,因此,可减少电压损失和线路功率损耗。但变压器台应避免在转角杆、分支杆等杆顶结构比较复杂的电杆上装设,同时也应尽量避开车辆和行人较多的场所。一般应考虑装设在便于安装、检修及容易装设地线的地方。
变压器台架安装应乎整牢固,对地距离不应小于2.5—3.om.水平倾斜不应大于台架根开的1/100。变压器安装在台架上,其中心线应与台架中心线相重合,并与台架有可靠的固定。单杆台安装的变压器,其中心应尽量靠近电杆侧。变压器一、二次引线应排列整齐,绑扎牢固。变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象,套管压线螺校等部件应齐全,且应安装牢固。油就油位正常,外壳干净。
变压器外壳应可靠接地,接地电阻应符合规定
跌落式熔断髓安装
(1)跌落式熔断器的结构。
跌落式熔断器又称跌落式开关,由瓷绝缘子、接触导电系统和熔管等三部分组成。主要用于10kv、交流50H2的架空配电线路及电力变压器进线侧作短路和过负荷保护。在一定条件F可以分断与接通空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。在正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,故熔管能在上触头的压力下处于合闸状态。当熔丝熔断时,在熔管内产生电弧,熔管内衬的梢弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,继而活动关节梯故使熔管下垂,并在上下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的分断间隙。
(2)跌蕴式熔断器操作方法。
跌落式熔断器的操作比较简单,拉闸时只要用绝缘杆顶一下鸭嘴形触头,治丝管即可跃落下来。合闸时,用绝纪杆伸人环内将熔丝管合入鸭噶触头卡住即可。
(3)跌落式熔断器安装前检查。
跌落式熔断器在安装前应检查瓷件是否良好,熔丝管是否有吸潮膨胀或弯曲现象。各接触点是否光滑、平正,接触是否严密。熔丝管两端与固定支架两端接触部分是否对正,如有歪扭现象应调正。各部分零件完整,固定螺丝没有松动现象,接触点的弹力适当,弹性的大小以保证接触时不断熔丝为宜,转动部分要灵活,合熔丝管时,上触头应有一定的压缩行程。熔丝应无弯折、压扁、碰伤,熔丝与钢引线的压接不应有松脱现象o(4)跌藩式熔断器安装方法。
跌路式熔断器通常是利用铁板和螺丝固定在角钢横担上,其安装高度应便于地面操作,一般可为4—5M。安装之后熔管轴线与地面垂线的夹角为15—300,且应排列整齐、高低一致,水平相间距离不得小于500mm。熔断器本身各部分零件完整,转轴应光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。不论是单杆台还是双杆台,都应安装在靠近变压器高压阅的开关横担上。装好熔丝合上后,刀口与刀片的间隙应塞不进o、5mm的塞尺,并应能经得住一般振动而不致误动作。
山东圣达水泥制品有限公司
电线杆价格咨询电话;14753743345
网址;
www.sndxgan.com
本文:由济宁市圣达水泥制品有限公司—》官网 原创于:2019-06-17 09:03.转载请注明出处 水泥电杆